Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από metarrythmistis » 21 Αύγ 2023, 02:55

Στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, εάν βγει σημαντική ποσότητα νερού από την σωλήνα, το νερό στο σύστημα αναπληρώνεται αυτόματα;
Δηλαδή, συνήθως, τα κεντρικά σύστημα θέρμανσης σε πολυκατοικία με καυστήρα, έχουν βαλβίδα αυτόματης αναπλήρωσης νερού;

Γκοτζμπενι
Δημοσιεύσεις: 218
Εγγραφή: 28 Ιούλ 2023, 01:16

Re: Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Γκοτζμπενι » 21 Αύγ 2023, 03:03

Αλλες εγκαταστασεις κεντρικης θερμανσης εχουν αυτοματο πληρωτη αλλες δεν εχουν.
Οι ατομικοι καυστηρες συνηθως δεν εχουν.

Η αυτοματη πληρωση δεν θα επρεπε να υπαρχει,δεν εχει νοημα στα κλειστα κυκλωματα.Ισα ισα αν λειπειςς απο το σπιτι και υπαρξει μια διαρροη πχ σπασει μια σωληνα ,η αυτοματη πληρωση θα στελνει συνεχως νεο νερο, θα βρεις το σπιτι σου πισινα.

Γιατι σε απασχολει ομως;

metarrythmistis
Δημοσιεύσεις: 197
Εγγραφή: 13 Φεβ 2023, 15:28

Re: Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από metarrythmistis » 21 Αύγ 2023, 03:09

Έκανα μια διαδικασία και από λάθος μου έτρεξε νερό από τον σωλήνα (μιλάμε για κεντρικό σύστημα πολυκατοικίας). Αν έχει φύγει αρκετό νερό, κανονικά θα πρέπει να αναπληρωθεί για να μη διαβρώθουν οι σωλήνες.

Γκοτζμπενι
Δημοσιεύσεις: 218
Εγγραφή: 28 Ιούλ 2023, 01:16

Re: Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Γκοτζμπενι » 21 Αύγ 2023, 08:18

Το νερο ειναι ακρως διαβρωτικο,δεν καταλαβαινω γιατι θα διαβρωθουν περισσοτερο οι σωληνες επειδη λειπει μια ποσοτητα νερου απο το συστημα.

stergiosbik
Δημοσιεύσεις: 16974
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 13:22
Τοποθεσία: Λαρισα-Ορεινη Καλαμπακα

Re: Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από stergiosbik » 21 Αύγ 2023, 08:34

Λογικά κάπου θα υπάρχει κάποιο μπαρομετρο ελέγχου πίεσης του νερού.
Κοίτα την ένδειξη.
Αν και το πιο πιθανό είναι να μην δουλεύει γιατί συνήθως σε κεντρικές εγκαταστάσεις η όλη εγκατάσταση είναι παρατημενη στην τύχη της.

Άβαταρ μέλους
Nandros
Δημοσιεύσεις: 27043
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 18:41
Phorum.gr user: Nandros
Τοποθεσία: Όπου συχνάζουν ναυτικοί και λοιπά κακοποιά στοιχεία

Re: Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Nandros » 22 Αύγ 2023, 14:50

metarrythmistis έγραψε:
21 Αύγ 2023, 02:55
Στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, εάν βγει σημαντική ποσότητα νερού από την σωλήνα, το νερό στο σύστημα αναπληρώνεται αυτόματα;
Δηλαδή, συνήθως, τα κεντρικά σύστημα θέρμανσης σε πολυκατοικία με καυστήρα, έχουν βαλβίδα αυτόματης αναπλήρωσης νερού;
Ανέβα στην ταράτσα της πολυκατοικίας και κάπου θα δεις ένα δοχείο (διαστολής) και μέσα του θα έχει ένα φλοτέρ, σαν το καζανάκι της τουαλέτας, για αυτόματη συμπλήρωση νερού.
.
ΚΚΕ 6η Ολομέλεια: Κάναμε το διεθνιστικό μας καθήκον (εννοεί τον Συμμοριτοπόλεμο)
ΧΑ: Είμαστε η σπορά των ηττημένων του '45. Οι εθνικοσοσιαλιστές, οι φασίστες!

Άβαταρ μέλους
ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσιεύσεις: 882
Εγγραφή: 12 Σεπ 2018, 02:00
Phorum.gr user: ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Re: Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ » 22 Αύγ 2023, 16:04

Nandros έγραψε:
22 Αύγ 2023, 14:50
metarrythmistis έγραψε:
21 Αύγ 2023, 02:55
Στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, εάν βγει σημαντική ποσότητα νερού από την σωλήνα, το νερό στο σύστημα αναπληρώνεται αυτόματα;
Δηλαδή, συνήθως, τα κεντρικά σύστημα θέρμανσης σε πολυκατοικία με καυστήρα, έχουν βαλβίδα αυτόματης αναπλήρωσης νερού;
Ανέβα στην ταράτσα της πολυκατοικίας και κάπου θα δεις ένα δοχείο (διαστολής) και μέσα του θα έχει ένα φλοτέρ, σαν το καζανάκι της τουαλέτας, για αυτόματη συμπλήρωση νερού.
.
Δηλαδή να μην κατέβει στο λεβητοστάσιο ,δίπλα στον καυστήρα να δει την πίεση στο κόκκινο δοχείο διαστολής με τον αυτόματο πλήρωσης;
Ξέρεις τα μισά.

Άβαταρ μέλους
Nandros
Δημοσιεύσεις: 27043
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 18:41
Phorum.gr user: Nandros
Τοποθεσία: Όπου συχνάζουν ναυτικοί και λοιπά κακοποιά στοιχεία

Re: Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Nandros » 22 Αύγ 2023, 16:20

ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ έγραψε:
22 Αύγ 2023, 16:04
Nandros έγραψε:
22 Αύγ 2023, 14:50
metarrythmistis έγραψε:
21 Αύγ 2023, 02:55
Στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, εάν βγει σημαντική ποσότητα νερού από την σωλήνα, το νερό στο σύστημα αναπληρώνεται αυτόματα;
Δηλαδή, συνήθως, τα κεντρικά σύστημα θέρμανσης σε πολυκατοικία με καυστήρα, έχουν βαλβίδα αυτόματης αναπλήρωσης νερού;
Ανέβα στην ταράτσα της πολυκατοικίας και κάπου θα δεις ένα δοχείο (διαστολής) και μέσα του θα έχει ένα φλοτέρ, σαν το καζανάκι της τουαλέτας, για αυτόματη συμπλήρωση νερού.
.
Δηλαδή να μην κατέβει στο λεβητοστάσιο ,δίπλα στον καυστήρα να δει την πίεση στο κόκκινο δοχείο διαστολής με τον αυτόματο πλήρωσης;
Ξέρεις τα μισά.
Διόρθωση: Έγραψα τα μισά.
Αυτό που έγραψα εγώ είναι το "ανοικτό" κύκλωμα, που είναι το ασφαλέστερο, ευκολότερο και φθηνότερο.
Αυτό που γράφεις εσύ είναι το "κλειστό" κύκλωμα, που επιπλέον χρειάζεται δοχείο πίεσης (κόκκινο), μανόμετρα, 1-2 ασφάλειες εκτόνωσης (πίεσης & θερμοκρασίας) και είναι ακριβότερο.
Στο σπίτι μου έχω βάλει το κλειστό κύκλωμα επειδή έχω τον ηλιακό (τριπλής ενεργείας) μέσα στο κύκλωμα του καλοριφέρ και θα ήταν γελοίο σε ισόγειο σπίτι να βάλω ένα δοχείο διαστολής σε πύργο ψηλότερα από τον ηλιακό.
.

Εικόνα

Εικόνα
ΚΚΕ 6η Ολομέλεια: Κάναμε το διεθνιστικό μας καθήκον (εννοεί τον Συμμοριτοπόλεμο)
ΧΑ: Είμαστε η σπορά των ηττημένων του '45. Οι εθνικοσοσιαλιστές, οι φασίστες!

Άβαταρ μέλους
ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσιεύσεις: 882
Εγγραφή: 12 Σεπ 2018, 02:00
Phorum.gr user: ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Re: Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ » 22 Αύγ 2023, 17:48

Η απάντηση- παράθεση είναι για να μαθαίνω μάλλον.

stergiosbik
Δημοσιεύσεις: 16974
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 13:22
Τοποθεσία: Λαρισα-Ορεινη Καλαμπακα

Re: Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από stergiosbik » 22 Αύγ 2023, 18:18

Nandros έγραψε:
22 Αύγ 2023, 14:50
metarrythmistis έγραψε:
21 Αύγ 2023, 02:55
Στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, εάν βγει σημαντική ποσότητα νερού από την σωλήνα, το νερό στο σύστημα αναπληρώνεται αυτόματα;
Δηλαδή, συνήθως, τα κεντρικά σύστημα θέρμανσης σε πολυκατοικία με καυστήρα, έχουν βαλβίδα αυτόματης αναπλήρωσης νερού;
Ανέβα στην ταράτσα της πολυκατοικίας και κάπου θα δεις ένα δοχείο (διαστολής) και μέσα του θα έχει ένα φλοτέρ, σαν το καζανάκι της τουαλέτας, για αυτόματη συμπλήρωση νερού.
.
Ο κόσμος προχώρησε από αυτά που θυμάσαι.
Τέτοια συστήματα έμπαιναν σε πολυκατοικίες τις δεκαετίες του 50-60.
Αυτόματος πλήρωσης μπαίνει εδώ και πολλααααααααά χρόνια.
Το αν λειτουργεί βέβαια είναι άλλη υπόθεση μιας και ο προληπτικός έλεγχος στην Ελλάδα είναι λέξη άγνωστη.

Άβαταρ μέλους
Nandros
Δημοσιεύσεις: 27043
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 18:41
Phorum.gr user: Nandros
Τοποθεσία: Όπου συχνάζουν ναυτικοί και λοιπά κακοποιά στοιχεία

Re: Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Nandros » 22 Αύγ 2023, 19:20

stergiosbik έγραψε:
22 Αύγ 2023, 18:18
Nandros έγραψε:
22 Αύγ 2023, 14:50
metarrythmistis έγραψε:
21 Αύγ 2023, 02:55
Στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, εάν βγει σημαντική ποσότητα νερού από την σωλήνα, το νερό στο σύστημα αναπληρώνεται αυτόματα;
Δηλαδή, συνήθως, τα κεντρικά σύστημα θέρμανσης σε πολυκατοικία με καυστήρα, έχουν βαλβίδα αυτόματης αναπλήρωσης νερού;
Ανέβα στην ταράτσα της πολυκατοικίας και κάπου θα δεις ένα δοχείο (διαστολής) και μέσα του θα έχει ένα φλοτέρ, σαν το καζανάκι της τουαλέτας, για αυτόματη συμπλήρωση νερού.
.
Ο κόσμος προχώρησε από αυτά που θυμάσαι.
Τέτοια συστήματα έμπαιναν σε πολυκατοικίες τις δεκαετίες του 50-60.
Αυτόματος πλήρωσης μπαίνει εδώ και πολλααααααααά χρόνια.
Το αν λειτουργεί βέβαια είναι άλλη υπόθεση μιας και ο προληπτικός έλεγχος στην Ελλάδα είναι λέξη άγνωστη.
Στο επόμενο ποστ μου φαίνεται τί γνωρίζω.
stergiosbik @ Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Ενώ το ποστ είναι δικό μου "φαίνεται" ότι το έγραψες εσύ. :smt017
Μηχανήματα του διαόλου.

Όσο για το σχόλιο σου: Μήπως λοιπόν ήταν καλύτερα με το παλιό ανοικτό κύκλωμα;
ΚΚΕ 6η Ολομέλεια: Κάναμε το διεθνιστικό μας καθήκον (εννοεί τον Συμμοριτοπόλεμο)
ΧΑ: Είμαστε η σπορά των ηττημένων του '45. Οι εθνικοσοσιαλιστές, οι φασίστες!

stergiosbik
Δημοσιεύσεις: 16974
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 13:22
Τοποθεσία: Λαρισα-Ορεινη Καλαμπακα

Re: Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από stergiosbik » 22 Αύγ 2023, 19:52

Nandros έγραψε:
22 Αύγ 2023, 19:20
stergiosbik έγραψε:
22 Αύγ 2023, 18:18
Nandros έγραψε:
22 Αύγ 2023, 14:50

Ανέβα στην ταράτσα της πολυκατοικίας και κάπου θα δεις ένα δοχείο (διαστολής) και μέσα του θα έχει ένα φλοτέρ, σαν το καζανάκι της τουαλέτας, για αυτόματη συμπλήρωση νερού.
.
Ο κόσμος προχώρησε από αυτά που θυμάσαι.
Τέτοια συστήματα έμπαιναν σε πολυκατοικίες τις δεκαετίες του 50-60.
Αυτόματος πλήρωσης μπαίνει εδώ και πολλααααααααά χρόνια.
Το αν λειτουργεί βέβαια είναι άλλη υπόθεση μιας και ο προληπτικός έλεγχος στην Ελλάδα είναι λέξη άγνωστη.
Στο επόμενο ποστ μου φαίνεται τί γνωρίζω.
stergiosbik @ Νερό στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης

Ενώ το ποστ είναι δικό μου "φαίνεται" ότι το έγραψες εσύ. :smt017
Μηχανήματα του διαόλου.

Όσο για το σχόλιο σου: Μήπως λοιπόν ήταν καλύτερα με το παλιό ανοικτό κύκλωμα;
Το ανοιχτο κυκλωμα εχει εγκαταληφθει εδω και δεκαετιες σε κυκλωματα θερμανσης που εχουν να κανουν με πετρελαιο,αεριο,πελλετ κλπ που η καυση ειναι ελεγχομενη.
Μπορει να υπαρξει πια μονο σε εγκαταστασεις θερμανσης που καινε ξυλο οπως ξυλολεβητες και υδραυλικα τζακια-σομπες που η καυση ειναι δυσκολο να ελεγθει απολυτα.
Εχει και υπερ και κατα και κατα κυριο λογο απαιτει καποιες προΰποθεσεις για να τοποθετηθει με κυριοτερη την τοποθετηση του σε υψος μεγαλυτερο απο οποιαδηποτε αλλη υδραυλικη εγκατασταση του σπιτιου μιας και λειτουργει με την βαρυτητα.
Υπαρχει ομως ο τεραστιος κινδυνος να παγωσει τον χειμωνα μιας και τοποθετειται εξω οποτε παει περιπατος η ασφαλεια.
Απαιτει δηλαδη εξαιρετικη μονωση του δοχειου,αντιψυκτικο μεσα σε αυτο, αλλα και των σωληνων που πανε-ερχονται σε αυτο.
Εχει το πλεονεκτημα οτι δεν υπαρχει καποιο εξαρτημα που να ελεγχει την εισοδο του στον λεβητα οποτε αν υπαρξει αναγκη πληρωνει αμεσα την εγκατασταση.
Σημερα ομως υπαρχει η τεχνολογια να τοποθετηθουν πολλα και διαφορα εξαρτηματα που θα πληρωνουν γρηγορα και με ασφαλεια την εγκατασταση καυσης ξυλου οποτε το ανοιχτο δοχειο τοποθετειται εξαιρετικα σπανια,σχεδον καθολου πια.
Βαζεις αυτοματο πληρωσης βαρεος τυπου,μπορεις να βαλεις πανω απο εναν με διακλαδωση,σερπαντινα,2-3 βαλβιδες ασφαλειας των 3 bar και εισαι ανετος χωρις κανενα αγχος για να μην σου παγωσει το δοχειο και πας αδιαβαστος σε καμμια διακοπη ρευματος.
Οποτε......οχι δεν ειναι καλυτερο το ανοιχτο δοχειο πια με την συγχρονη τεχνολογια-τεχνογνωσια.
Χωρια που δεν και πολλοι αυτοι οι υδραυλικοι που γνωριζουν να τοποθετησουν σωστα ενα ανοιχτο δοχειο και αυτοι βρισκονται κατα κυριο λογο Β.Ελλαδα.
Απο Λαμια και κατω αντε γεια.Παιξε καλυτερα κανα Τζοκερ.