seismic1 έγραψε: ↑10 Ιουν 2024, 16:00
Όχι δεν έχω rocking wall. Και δεν λέω σαχλαμάρες. Τα rocking wall δεν πακτώνουν τα άκρα του τοιχώματος αλλά το κέντρο. Αυτό δημιουργεί μεγάλο uplifting στις παρειές των τοιχωμάτων, και παραμόρφωση των δοκών. Τα rocking wall δεν συνεργάζονται με την απόκριση των δοκών στις σεισμικές μετατοπίσεις, οπότε η επιμήκυνση του τένοντα είναι μεγαλύτερη. Ο τένοντας των rocking wall δεν διαπερνά τις παρειές των τοιχωμάτων μέσα από διόδους διέλευσης όπου αυτό συμβάλει στην δυσκαμψία και αποτροπή της κάμψης. Τα rocking wall δεν πακτώνουν στο έδαφος. Δεν διαθέτουν αγκύρωση Δεν εκτρέπουν τις ροπές μέσα στο έδαφος, δεν βελτιώνουν την φέρουσα ικανότητα του εδάφους. Οπότε η ανατροπή και ο έλεγχος της στροφής του τοιχώματος και η ανατροπή του υψίκορμου κτιρίου έγκειται στην αντοχή των διατομών των οποίων η αξιοπιστία είναι επιεικώς πολύ μικρή σε μεγάλους σεισμούς, και το βάρος των βάσεων το οποίο είναι πολύ μικρό για τα σεισμικά φορτία, ώστε να αποτρέψουν την ανάκληση του γενικού εμβαδού της βάσης της κατασκευής.
Αν η πάκτωση δεν είναι στο έδαφος οι εντάσεις θα μεταφερθούν στους δοκούς και θα τους σπάσουν. Και κάτι ακόμα επιμένω...Τα rocking wall δεν δημιουργούν προένταση στα πλαίσια της επαλληλίας των δυνάμεων
Συμπέρασμα rocking wall. μία από τα ίδια.
Review on the rocking wall systems as a self-centering mechanismand its interaction with floor diaphragm in precast concrete structureshttps://www.researchgate.net/publicatio ... structures
Άντε πάλι τα ίδια....
Όλη η βιβλιογραφία των rocking walls την τελευταία 10ετία αφορά διπλούς τένοντες. Κατέληξαν στους διπλούς τένοντες ώστε να εκμεταλεύονται μεν το uplift για τη μετατροπή της σεισμικής ενεέργειας σε δυναμική.....αλλά να κρατάνε σε λογικά πλαίσια τις μετακινήσεις κορυφής και να περιορίζονται οι βλάβες στα διαφράγματα.
Πρόσθεσαν επίσης και ενεργειακούς αποσβέστες από μαλακό χάλυβα.
![Εικόνα](https://i.postimg.cc/90cF2Z2J/image.png)
Σαχλαμάρα δεν είναι τα rocking walls.....σαχλαμάρες και ασυναρτησίες έλεγες εσύ τόσα χρόνια που πίστευες ότι "εκτρέπεις το σεισμό" στο έδαφος
![LoL :lol:](./images/smilies/old-valid-code/lol.gif)
!
Αρχίδια εκτρέπεις...απλά μετατρέπεις το σεισμό σε δυναμική ενέργεια όπως σε όλα τα rocking walls της γης.
Το να διατηρήσεις μονολιθική σύνδεση των δοκών με το τοίχωμα είναι πρακτικά αδύνατο. Δεν συνεργάζεται ο γραμμικός οπλισμός με τους τένοντες....λόγω άλλης τάξης μεγέθους παραμόρφωση.
Και να βρεθεί τρόπος να γίνει...τότε βασίζεσαι στην πλαστική άρθρωση στα δοκάρια για την απόσβεση του σεισμού. Πρέπει να εφαρμόσεις ικανοτικό σχεδιασμό όπως σε όλα τα σπίτια της γης!
Το αν θεμελιώνεται ο τένοντας σε πάσσαλο τριβής ή σε ένα υψίκορμο συνδετήριο δοκάρι...είναι πραγματικά άνευ ουσίας. Πρόβλημα για δευτεροετείς φοιτητές...
Πόσο δύσκολο είναι για παράδειγμα να υπολογίσεις ένα υψίκορμο πεδιλοδοκό να αντέχει κάμψη σε μοναχικό φορτίο 200τν;